产品概述
 
我司生产的HM系列智能式低压无功补偿电力电容器,使用先进的微电脑检测控制技术和可控硅及磁保持继电器相结合的磁硅开关控制技术,实现电力电容电压过零点精确投切电容,实现了无涌流、无谐波投切。该技术通过了国家电力工业无功补偿成套装置质量检验测试中心的测试,延长了开关投切的寿命,最长可达100万次以上。同时采用新一代的专用干式自愈式电容器,内置压力保护阀门、温度保护等安全系数高、可靠性好、寿命长的电力电容器。产品先后在福建省多个电力公司及工业用户长期使用,运行状况良好,质量稳定,得到了广大客户的肯定。

 
产品主要功能特点有:过零透切、分相补偿、温度保护、智能网络、高可靠性、接线简单、扩容方便、容量监测等
 
产品型号分类及主要技术参数
 
产品分类

 
如:三相智能式低压电力电容器  
              
型    号:HM33(450)-20.20W                
类    别:53        ◆结    构:国产介质     
补偿方式:共补      ◆额定频率:50HZ
额定电压: 450V     ◆额定容量:20+20kva
 
如:分相智能式低压电力电容器
 
型    号:HM31(250)-20W                 
类    别:53         ◆结    构:国产介质
补偿方式:分补       ◆额定频率:50HZ
额定电压:250V       ◆额定容量:20kva
 
主要技术参数
 
2.1环境条件
 
(1) 环境温度:-35-65℃
(2) 相对湿度:20-90%
(3) 大气压力:86-106.0Kpa
 
2.2电源条件
 
(1) 额定电压:220AC或者380AC
(2) 允许偏差:±20%
(3) 电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%
(4) 电源频率:50Hz±1.5Hz
(5) 功耗:<0.5W
 
2.3电气安全
 
 符合最新国家标准“GB/T22582-2008《电力电容器 低压功率因素补偿装置》”中对应的要求
 
2.4测量误差
 
(1) 电压:≤0.5%(额定电压的80%~120%范围内)
(2) 电流:≤1%
(3) 温度:±1℃
(4) 功率: ≤1%
(5) 功率因素:±0.01
 
2.5保护误差
 
(1) 电压:≤0.5%(额定电压的80%~120%范围内)
(2) 电流:≤1%
(3) 温度:±1℃
(4) 时间: 10ms
 
2.6无功补偿参数
 
(1) 无功补偿误差:≤最小电容器容量的75%
(2) 电容投切时间间隔:>10S
(3) 无功容量:单台≤(20+20K)var
 
2.7容量规格
 
(1) 功补:20.20Kvar、20.10Kvar、10.10Kvar、10.5Kvar
(2) 分补:20Kvar、10Kvar、5Kvar
福建通力达实业有限公司